communication atv630 et sofrels550

Posté : mer. 9 mai 2018 09:25
par carmel14
bonjour

pour des test en labo, je veux faire communiquer un s550 avec un variateur atv630 en ethernet.

j'ai fais toute la configuration et j'arrive à faire un ping sur le variateur depuis le s550, mais je n'arrive pas à lire les données telque la tension ou la frequence .

lorsque je fais un suivi de communication, et voici le resultat

08/05 08:30:58 ModbusLC : Interrogation <ATV630> (bloc 1)
08/05 08:30:58 ModbusLC : Connexion client Modbus/TCP 192.168.0.32
000100000006FF030C840001
000100000003FF8302Entête OK
MODBUS : Code d'erreur
08/05 08:30:59 ModbusLC : Requête erronée vers <ATV630> (code d'erreur 2)

pourriez vous me dire c'est quoi le code erreur 2, et comment y remedier?


cordialement

communication atv630 et sofrels550

Posté : mar. 21 mai 2019 12:24
par gibounours
Bonjour,

Un code erreur 2 est un problème d'adresse de données, ou un nombre d'information demandé trop important... Bref, l'ATV630 ne sait pas répondre au client (SOFREL). Il comprend la question, mais ne sait pas répondre.
Pour le détail des codes erreurs :
http://www.simplymodbus.ca/exceptions.htm

Je ne pense pas que ce soit le nombre d'info puisque vous en demandez qu'une.
Donc l'adresse plutôt ?
D'où sort l'adresse 3204 ? Ah ok, le courant moteur.
https://www.schneider-electric.com/en/d ... /EAV64332/

Est-ce qu'il y a le même résultat avec un point sans la mention "refer to programming manual" ?
3208 par exemple ?